吉屋網 >房產問答 >房屋買賣 >注意事項 >詳情

樓層標高怎么控制

148****8399 | 2018-07-19 07:54:51

已有3個回答

  • 155****4755

    立桿標高啊,把控制點標高引到外架上,再依次量上去就好啦。。

    查看全文↓ 2018-07-19 07:55:13
  • 144****3630

    對于鋼混等到模板支完,通過你所說的基層上翻一個50線量一個層高(第二層的50線)來控制第二層標高,對于鋼混具體來說就是用鋼尺量,再用水準儀找點拉線控制澆注的混凝土面層,比如說板厚100,通過拉的50線,向下量個500就是第二層標高了,實際上結施和建施錯了個幾十毫米,一般向下多量了個幾厘米。

    查看全文↓ 2018-07-19 07:55:09
  • 147****8935

    在建筑物外隱蔽地方設置3個水準點,作為整個工程使用,要求樁位應設置牢固,不被損壞或移走,故該樁位應使用銅棒埋于較大的砼基礎中,其周邊應設加固墻且頂面有可以上鎖的頂蓋加以保護。具體做法詳見《地基與基礎工程施工及驗收規范》要求進行。
    1現場水準點的引測
    由項目工程部測量組負責按照三等水準測量的要求,根據建筑圖或業主提供的國家永久性高程點,引測到現場4個水準控制點。
    2現場水準點測量閉合復核
    水準點測量首先采用全站儀將水準點測設到本棟建筑的控制座標上。再用水平儀進行復核測量,水平儀應通過技術監督局有關部門檢測,符合測量精度,并通過業主或監理工程師批準。水準點測量要求測一個往返測回,三等水準測量的往返閉合差精度應在控制在±12 以內(L為水準點間的路線長度,單位為km)。
    施工標高的控制及傳遞
    主體施工在電梯內壁上設置水準點,主要供結構上升施工中標高傳遞用,可用劃線、涂成紅三角標志來標識,用水準儀結合鋼尺向上傳遞。
    隨著結構工程的進行,每層標高控制均用同一把50m鋼卷尺從原始點按圖紙高度向上丈量引測,作為各層高程控制點,然后以此點為依據控制各種梁、板的標高,進而達到控制樓層標高的目的。
    質量標準:層間標高偏差≤±5mm,總高偏差≤±30mm。

    查看全文↓ 2018-07-19 07:55:05

相關問題

  • 建筑標高計算公式:建筑標高=結構標高+裝飾層標高一般圖紙設計的建筑標高與結構標高不一樣,建筑標高從樓地面裝修的頂面計算,結構標高從結構板頂計算,所以建筑標高與結構標高差了一個地面裝修厚度(如下表所示,差了30mm),只有頂層的建筑標高和結構標高是一致的,都計算到頂層的板頂。關于建筑標高和結構標高的關系還值得一提的是,一般來說樓面的標高都是結構標高,在建筑圖上的標高和結構圖的說明中是一樣的,而且多數建筑圖總說明中都會有“標高為結構標高”,除非建筑對高度有特殊要求,才會不同。

    全部4個回答>
  • “但樓層的立桿哪有扣件層數高了”不好意思,沒明白您什么意思。樓層的立桿哪有“扣件層數高了”,我是說,你把點引到外架上的鋼管上,外架是防護的,那外架的鋼管得比施工的主樓樓面要高吧,然后你每次要用點時,直接一層層的引上來用就好了,用完做個標記,下次上一層時候,就用這次做好標記的點再量上去。你說到誤差,只要外架立管地面支撐點有足夠剛性的地面就可以了,而且這個剛性點,你也可以自己找啊,覺得那根穩,就把標高放哪。另外上了高層后,外架會挑,會拉結,是不會有多少誤差的,就算稍微有些誤差,也是每層一點點平分下來的,可以忽略不計,如果你還不放心,把層高加1公分,如3米層高,變?米零1公分,這是可以自己控制的。。

    全部4個回答>
  • 建筑物高程測量在建筑物外隱蔽地方設置3個水準點,作為整個工程使用,要求樁位應設置牢固,不被損壞或移走,故該樁位應使用銅棒埋于較大的砼基礎中,其周邊應設加固墻且頂面有可以上鎖的頂蓋加以保護。具體做法詳見《地基與基礎工程施工及驗收規范》要求進行。1現場水準點的引測由項目工程部測量組負責按照三等水準測量的要求,根據建筑圖或業主提供的國家永久性高程點,引測到現場4個水準控制點。2現場水準點測量閉合復核水準點測量首先采用全站儀將水準點測設到本棟建筑的控制座標上。再用水平儀進行復核測量,水平儀應通過技術監督局有關部門檢測,符合測量精度,并通過業主或監理工程師批準。水準點測量要求測一個往返測回,三等水準測量的往返閉合差精度應在控制在±12 以內(L為水準點間的路線長度,單位為km)。

    全部3個回答>
  • 關于主體施工過程中的高程控制部分:建筑物高程測量在建筑物外隱蔽地方設置3個水準點,作為整個工程使用,要求樁位應設置牢固,不被損壞或移走,故該樁位應使用銅棒埋于較大的砼基礎中,其周邊應設加固墻且頂面有可以上鎖的頂蓋加以保護。