吉屋網 >房產問答 >房屋買賣 >收房驗房 >詳情

??建筑門窗驗收規范有哪些要求?有沒有人清楚?

132****7975 | 2018-08-30 11:08:04

已有5個回答

  • 144****2722

    門窗工程是一個子分部工程,一般包括木門窗制作與安裝、金屬門窗安裝塑料門窗安裝、特種門安裝、門窗玻璃安裝等分項工程。本文艾特貿易小編主要介紹門窗工程的一般規定、金屬門窗安裝、塑料門窗安裝、門窗玻璃安裝等內容。
    驗收規范對門窗工程作出的一般規定,主要是對材料性能的控制、材料的復驗、隱蔽項目的驗收、檢驗批的劃分、工序及工期要求等。具體規定內容如下。
    (1)本文適用于木門窗制作與安裝、金屬門窗安裝、塑料門窗安裝、特種門安裝、門窗玻璃安裝等分項工程的質量驗收。
    (2)門窗工程驗收時應檢查下列文件和記錄。
    ①門窗工程的施工圖、設計說明及其他設計文件。
    ②材料的產品合格證書、性能檢測報告、進場驗收記錄和復驗報告。
    ③特種門及其附件的生產許可文件。
    ④隱蔽工程驗收記錄。
    ⑤施工記錄。
    (3)門窗工程應對下列材料及其性能指標進行復驗。
    ①人造木板的甲醛含量。
    民用建筑工程使用的人造木板是造成室內環境中甲醛污染的主要來源之一。甲醛對人有強烈的刺激性,傷害人的肺功能、肝功能及免疫功能,對人的身體危害較大。目前國內生產的人造板材大多采用脲醛樹脂膠黏劑,因其粘接強度較低,加入過量的甲醛可以增強粘接強度。人造木板中甲醛釋放持續時間長,釋放量大,所以必須從材料上嚴加控制,禁止使用甲醛含量超標的人造板材。游離甲醛釋放量應不大于0.12mg/m3。
    ②建筑外墻金屬窗、塑料窗的抗風壓性能、空氣滲透性能和雨水滲漏性能。
    隨著高層、超高層的建筑越來越多,上述的材料性能能否達到安全及滿足使用功能(保溫、隔聲、防水),有較大的影響,故列為復驗內容。
    (4)門窗工程應對下列隱蔽工程項目進行驗收。
    ①預埋件和錨固件。
    ②隱蔽部位的防腐、填嵌處理。
    隱蔽工程項目的驗收,主要是為了保證門窗安裝牢固。
    (5)各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分。
    ①同一品種、類型和規格的木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃每100樘應劃分為一個檢驗批,不足100樘也應劃分為一個檢驗批。
    ②同一品種、類型和規格的特種門每50樘應劃分為一個檢驗批,不足50樘也應劃分為一個檢驗批。
    (6)檢查數量應符合下列規定。
    ①木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃,每個檢驗批應至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗,每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘時應全數檢查。
    高層建筑(10層及10層以上居住建筑和建筑高度超過24m的公共建筑)的外窗各項性能要求更為嚴格,每個檢驗批的檢查數量需增加1倍。
    ②特種門每個檢驗批應至少抽查5樘,并不得少于10樘,不足10樘時應全數檢查。
    特種門一般指防火門、防盜門、自動門、全玻璃門、金屬卷簾門等,特種門必須滿足不同功能的使用要求,重要性明顯高于普通門,加之數量比普通門少,每個檢驗批檢查的數量要多。
    (7)門窗安裝前,應對門窗洞口尺寸進行檢驗。
    本條規定了安裝門窗前應對門窗洞口尺寸進行檢查,除檢查單個門窗洞口尺寸外,還應對能夠通視的成排或成列的門窗洞口進行目測或拉通線檢查。如果發現明顯偏差,應采取處理措施后再安裝門窗。
    (8)金屬門窗和塑料門窗安裝應采用預留洞口的方法施工,不得采用邊安裝邊砌口或先安裝后砌口的方法施工。
    本條規定是為了防止門窗框受擠壓變形和表面保護層受損。木門窗安裝也宜采用預留洞口的方法施工。如果采用先安裝后砌口的方法施工時,則應注意避免木門窗在施工中受損、受擠壓變形或受到污染。
    (9)木門窗與磚石砌體、混凝土或抹灰層接觸處應進行防腐處理并應設置防潮層;埋入砌體或混凝土中的木磚應進行防腐處理。
    (10)當金屬窗或塑料窗組合時,其拼樘料的尺寸、規格、壁厚應符合設計要求。
    (11)建筑外門窗的安裝必須牢固,在砌體上安裝門窗嚴禁用射釘固定。
    門窗安裝無論采用何種方法固定,建筑外墻門窗均必須確保安裝牢固,“規范”將此條列為強制性條文。內墻門窗安裝也必須牢固,規范將內墻門窗安裝牢固的要求列入主控項目而非強制性條文??紤]到砌體中磚、砌塊以及灰縫的強度較低,如果在砌體上采用射釘槍緊固門窗框鐵腳,容易受沖擊破碎,故規定在砌體上安裝門窗時嚴禁用射釘固定。
    (12)特種門安裝除應符合設計要求和本規范規定外,還應符合有關專業標準和主管部門的規定。

    查看全文↓ 2018-08-30 11:10:32
  • 154****1995

    建筑門窗驗收規范分為門窗規范、玻璃規范和一般規定:
    門窗驗收規范:
    1. 建筑門窗配件型號、規格、數量必須符合設計要求,安裝牢固,位置正確。
    2. 建筑門窗表面光潔、平整、無銹蝕,玻璃面沒有劃痕。
    3. 建筑門窗框和墻體之間的縫隙必須填滿,密封,密封膠表面光滑、無裂紋。
    4. 建筑門窗的橡膠封條應安裝完好,不脫槽。
    玻璃驗收規范:
    1. 玻璃的品種、規格、圖案都應該符合設計要求,單塊玻璃如果大于1.5㎡需要使用安全玻璃。
    2. 門窗玻璃裁割尺寸必須正確,安裝之后牢固,沒有裂痕、松動。
    3. 密封膠與玻璃、玻璃 槽口的邊緣應粘結牢固、接縫平齊。
    4. 帶密封條的玻璃壓條必須和玻璃緊貼,沒有明顯縫隙,接縫不能大于0.5mm.
    5. 玻璃表面應潔凈,不得有膩子、密封膠、涂料等污漬.
    6. 為了防止門窗型材膨脹變形導致玻璃破碎,玻璃不能直接接觸型材,玻璃上應該鍍膜。
    門窗驗收一般規范:
    1. 門窗安裝必須牢固,砌體上安裝門窗不能用射釘固定,
    2. 門窗材料板材必須環保,符合要求。
    3. 建筑門窗的抗風壓、空氣滲透、雨水滲漏性能必須符合要求。
    總結:建筑門窗驗收需要從門窗、玻璃和板材材料等方面檢驗,不能漏掉一個部分,必須全部都符合要求。

    查看全文↓ 2018-08-30 11:10:17
  • 155****5069

    門窗工程驗收規范
    一、金屬門窗
    二、木門窗
    三、鋼門窗
    四、彩板組角鋼門窗
    五、自動門
    六、旋轉門
    金屬門窗
    本節適用于各種系列鋁合金門窗、金屬隔音門、不銹鋼和鍍鈦門及金屬包面門安裝工程。
    檢查數量:逐樘檢查。
    (1)保證項目
    金屬門窗、隔音門及其附件和玻璃的品種、規格、質量、必須符合設計要求及國家現行有關標準的規定。
    金屬門窗、隔音門安裝的位置,開啟方向和隔音門的隔間指標必須符合設計要求。
    檢驗方法:觀察、測試檢查。
    金屬門窗框安裝必須牢固,預埋件的數量、位置、埋設連接方法及防腐必須符合設計要求。
    鋁合金門窗與非不銹鋼緊固件接觸面之間應做防腐處理。隔音門密封條安裝位置正確、扇框封閉嚴密。
    檢驗方法:觀察、檢查隱蔽工程記錄。
    (2)基本項目
    金屬門窗扇安裝應符合以下規定。
    平開門窗扇:
    合格:關閉嚴密,間隙基本均勻,開關靈活。
    優良:關閉嚴密,間隙均勻,開關靈活。
    推拉門窗扇:
    合格:關閉嚴密,間隙基本均勻、扇與框搭接量不小于設計要求的80%,推拉靈活。
    優良:關閉嚴密,間隙均勻,扇與框搭接量符合設計要求,推拉靈活。
    彈簧門扇
    合格:自動定位準確,開啟角度90度正負3度,關閉時間在6-10秒范圍內。
    優良:自動位準確,開啟角度90度正負1.5度,關閉時間在6~10秒范圍內。
    金屬門窗附件安裝應符合以下規定:
    合格:附件齊全、安裝位置正確牢固,靈活適用,達到各自的功能。
    優良:附件齊全,安裝位置正確牢固,靈活適用、達到各自的功能,端正美觀無污染,有隔音功能應達到 隔音指標。
    金屬門窗框與墻體間縫隙填嵌質量應符合以下規定:
    合格:填嵌飽滿,填塞材料符合設計要求。
    優良:填嵌飽滿密實,表面平整、光滑,無裂縫、填塞材料及方法符合設計要求。
    金屬門窗外觀質量應符合以下規定:
    合格:表面潔凈,顏色一致,無劃痕、碰傷、銹蝕無毛邊、飛刺、腐蝕斑痕及其它污跡,涂膠表面光滑平整,無氣泡。
    優良:表面潔凈,顏色一致,拼接縫嚴密無縫隙,無劃痕,碰傷,無銹蝕、無毛邊、飛刺、腐蝕斑痕及其它污跡,涂膠表面光滑平整,厚度均勻,線條粗細一致,無氣泡。
    鋁合金卷簾門窗應符合以下規定。

    查看全文↓ 2018-08-30 11:09:44
  • 138****1244

    建筑門窗-尺寸
    不同風格建筑和室內空間各異,對于建筑門窗的尺寸和款式都有著不同的規范標準,在窗戶尺寸規范中比較常見尺寸規定:窗戶玻璃高為(勾光企尺寸)7cm,窗戶玻璃寬為(上下方尺寸)0.8cm,亮窗玻璃寬為(上下滑尺寸)7cm,內紗高度為(勾光企長)2cm, 外紗高度為(勾光企長)0.5cm, (中封尺寸)3.2cm。在安裝時可以根據不同需要進行尺寸規范調整。
    建筑門窗-材質
    在建筑門窗尺寸規范中,對于建筑門窗所使用的不同材質,建筑門窗的不同款式,其對建筑門窗尺寸規范要求有所不同,日常中比較常見的鋁合金推拉門窗基本窗洞高度有900mm、1200mm、1400mm、1500mm、1800mm、2100mm等,基本窗戶洞寬度有1200mm、1500mm、1800mm、2100mm、2400mm、2700mm、3000mm??晒┻x擇面比較廣,可以根據建筑門窗不同需要進行適當的調整,以滿足建筑需要。
    建筑門窗-系列
    在建筑門窗中的鋁合金平開門窗,在窗戶尺寸規范根據系列型號的不同規定有所差異,常見的系列型號有:40系列、50系列、70系列,基本窗洞高度有600mm、900mm、1200mm、1400mm、1500mm、1800mm、2100mm,基本窗洞寬度有600mm、900mm、1200mm、1500mm、1800mm、2100mm。窗戶尺寸規范中窗戶玻璃品種可選用普通平板玻璃、浮法玻璃、汽車專用玻璃、鋼化玻璃、夾層玻璃、中空玻璃等。玻璃厚度為5mm、6mm。
    建筑門窗-建筑外部
    在建筑門窗規范中建筑外部尺寸與室內規范有所不同,窗戶高度為:1.5m,窗臺高為:0.9m,窗頂與樓面距離為:2.4m,在安裝上要預留結構高度:0.4m。在公共建筑門窗中,窗戶高度在:1.0-1.8m之間不等,面向公共走道的窗扇,底面高度因不應低于2.0m。窗戶高度則可以根據采光、通風、空間形象、交通等需求來進行合理選擇,如果窗戶高度尺寸低于0.8m,應采取必要的防護措施。

    查看全文↓ 2018-08-30 11:09:32
  • 131****4858

    一、門窗窗型方面的設計要求:
    臥室及客廳一般設計為平開內倒窗或內平開窗,平開系列窗具有氣密、水密及隔聲效果好的特點,同時開啟方便、安全、易清潔,也滿足臥室、客廳大通風的使用功能要求。國家規范要求7層以上不允許采用外開窗。
    衛生間窗一般洞口較小,且為細長型,通常設計為翻窗系列,又以內翻窗為主,滿足小通風換氣要求,開啟時不占使用空間,但缺點是開啟狀態防雨性不好。外翻窗開啟關閉過程人手臂需伸出窗外,安全性差,且開啟角度受限制。
    餐廳及廚房窗的設計應根據工程實際的窗洞口大小及房間布局、外立面裝飾要求等關聯方面去設計,設計成平開窗、翻窗都可以,沒有固定模式。
    樓梯間、過道等公用場合窗因保溫性能要求低,可保養維修性差,一般設計為推拉窗,開啟不占室內空間,可避免刮碰,便于維護保養,同時成本低,經濟性好。
    **校、幼兒園等建筑應采用外平開窗或推拉窗,避免孩童磕碰受傷。
    特殊位置窗一定要充分考慮其都有哪些使用功能要求,并盡量滿足之。比如門衛室就一定要有小的值班窗口,一般為推拉窗,飯廳食堂要有取飯口等特殊功能要求。
    在窗型設計上也要與工程價位結合起來,充分為業主考慮,做到經濟適用,比如主臥室或客廳窗這些主要使用功能窗,可以設計成內開內倒窗,其它次要位置的窗就可以設計為單平開窗。
    二、門窗分格大樣方面的設計要求:
    在滿足房間通風要求及玻璃的可擦性的前提下,開啟扇要盡量少設置,少設置開啟會帶來成本降低、氣密、水密及保溫性能提高、門窗大視野及通透性提高。
    門窗分格的設計也要與整體建筑立面相協調,同一層的門窗高度分格須對應,同一立面位置的門窗寬度分格須對應,以提高門窗及建筑的里面效果。
    門窗開啟的設計要充分考慮開啟位置周圍房間結構及家俱的布局。要向墻的一側開啟;開啟扇要對應門口,以使通風順暢;是否便利開啟,90度開啟過程是否刮碰房內物體,開啟后是否對人活動造成不便,例如:工程設計時經常遇到衛生間和廚房的水龍頭及淋浴房等影響內開窗扇的開啟,此時就需要對窗分格進行調整;平開及推拉窗要充分考慮開啟扇左右撇的設計,推拉窗常開的扇要設計在室內滑道。
    繪制門窗分格圖時,要標注出門窗的水平標高,一般標注為門窗框下沿距室內成活地面高度,例如:P+900(P指室內成活地面高度),不同的房間室內成活地面有高度差時應做特別說明,以確定高窗是設計成上亮還是下亮,及上亮、下亮的高度,一般情況下,開啟扇下橫高度在900mm—1100mm左右,開啟扇的合適高度為1000mm—1500mm左右。
    在開啟扇寬度設計方面,平開內倒窗應控制在650mm—900mm左右,單內開窗應控制在600mm—650mm左右,因為平開內倒窗開啟以內倒狀態為主,如果扇寬度太小,上懸張口小,影響通風。單內開窗開啟方式為內平開,如果扇寬度太寬,平開后會占用室內空間,造成使用不便,且窗扇容易掉角,增加維修量。外平開窗扇寬宜控制在450mm-650mm左右,如果太寬,會造成外開開啟不便及摩擦鉸鏈承重不夠,產生掉角。外平開窗高度應控制在1500mm以內。
    門高度設計不宜超過2400mm,門扇寬度不宜超過950mm,門內外開的設計以方便使用為原則,一般外平開門因不占使用空間,應用較多,但高層外門(一般為通陽臺門)易被風吹引起擺動,且門鉸鏈外置,有被腐蝕不安全的缺點。逃生用外門一定要設計為外開門。
    窗上亮、側亮與開啟比例也要兼顧等分或黃金分割比例的原則,忌諱不等分,但分格尺寸又相近的設計。當設計有橫向中挺時,一定要考慮橫挺距地面的高度,以免影響人的觀察視野。
    在設計圓弧固定窗時,其中部(弧頂)盡量不要設計有豎挺,以免遮擋視線。
    固定窗大小的設計,還要考慮玻璃的強度要求及加工、搬運、安裝的可行性。一般5mm中空玻璃板面不宜大于1500mmX1600mm,面積不宜大于2.5㎡。
    在內開扇及外開扇寬度設計上,要考慮五金的**小槽寬安裝要求,平開內倒窗扇**小槽寬要求為400mm(ROTO),外平開扇**小槽寬要求為204mm。
    在圓弧窗及圓拱窗設計方面,要注意塑型材的**小彎曲半徑為400mm,同時圓弧型窗還要考慮玻璃是否能裝配進去,是否需要外裝壓條。
    在繪制分格大樣圖時,一定要按照比例繪制,包括框扇的線條尺寸,以便清晰的判斷分格設計的美觀性、合理性。

    查看全文↓ 2018-08-30 11:09:03

相關問題

  • 1)隱蔽工程驗收記錄應以各分項為基礎,每一驗收批(分區、分層或多區、多層)填寫,即每分項每隱蔽驗收一次,則填寫一份隱蔽驗收記錄,不可將不同分項、不同時間驗收的隱蔽工程內容填寫在一張表格中。其中鋼筋工程的隱蔽是按一次覆蓋前或連續多天覆蓋前的分項工程部位,如某層梁板或某層墻柱進行隱蔽驗收;磚石工程(輕板墻體)、門窗工程、廚廁防水、磚砌墻體的電氣配管等可按實際施工情況,宜4~5層為一驗收批進行隱蔽驗收。(2)隱蔽工程驗收記錄按有關表格填寫。(3)隱蔽驗工程收記錄填寫要及時,不得后補,并能反映工程實際情況,可作為今后合理使用、維護、改造、擴建的重要技術資料。................................................................(4)各項隱蔽內容要與原材、混凝土、砂漿、焊接(連接)件等試驗報告日期、分項工程質量評定時間相對應。........................................................(5)隱蔽工程驗收記錄“說明”欄中的填寫內容應包括:施工圖紙和設計變更的編號,原材料和試件檢(試)驗報告的檢(試)驗單編號,所引用的主要施工及驗收規范和質量檢驗評定標準等,以便追溯。(6)“隱蔽工程內容”欄中“計量單位”應填寫與分部(子分部)、分項工程名稱相應的標準計量單位。如鋼筋分項工程,應將所隱蔽鋼筋的直徑、數量分別列出,其計量單位是“噸”,不能填寫“宗”或“層”等。希望我的回答可以幫助到你

    全部3個回答>
  • 你這問題太廣了,首先你是哪個方面的驗收。有市政,電力,建筑工程,路橋等,我以前做過電力的,要是和你意我可以給些資料給你參考

    全部3個回答>
  • 金屬門窗  適用于各種系列鋁合金門窗、金屬隔音門、不銹鋼和鍍鈦門及金屬包面門安裝工程。首先檢查數量,必須逐樘檢查。1、保證項目(1)金屬門窗、隔音門及其附件和玻璃的品種、規格、質量、必須符合設計要求及國家現行有關標準的規定。金屬門窗、隔音門安裝的位置,開啟方向和隔音門的隔間指標必須符合設計要求。檢驗方法:觀察、測試檢查。(2)金屬門窗框安裝必須牢固,預埋件的數量、位置、埋設連接方法及防腐必須符合設計要求。鋁合金門窗與非不銹鋼緊固件接觸面之間應做防腐處理。隔音門密封條安裝位置正確、扇框封閉嚴密。檢驗方法:觀察、檢查隱蔽工程記錄。2、基本項目金屬門窗扇安裝應符合以下規定:(1)平開門窗扇合格:關閉嚴密,間隙基本均勻,開關靈活。優良:關閉嚴密,間隙均勻,開關靈活。(2)推拉門窗扇合格:關閉嚴密,間隙基本均勻、扇與框搭接量不小于設計要求的80%,推拉靈活。優良:關閉嚴密,間隙均勻,扇與框搭接量符合設計要求,推拉靈活。

    全部3個回答>
  • 這依個人需要,剛性政策和柔性選擇!

    全部3個回答>
  • 建筑門窗安裝規范有什么要求:要注意尺寸要標準,在大的立面使用固定位時,注意橫料和豎料的受力點確定主料連接位平開窗或推拉窗(門)寬度尺寸較大的固定必須用工字隔成2個固定玻璃杜絕平開窗開啟晃動及推拉窗(門)橫料下垂導致窗(門)扇無法推動戶外是過道的盡量采用推拉(不影響過道行走)戶外為懸空的下面的固定位需采用夾膠鋼化玻璃(針對落地窗保證安全)在山頂及海邊當風的地方,窗戶過大,須采用扁通內套框及加厚夾膠玻璃。(寬≧3500mm,高≧3500mm)衛生間淋浴房,采用磨砂玻璃;標明窗臺的高度,注意執手位的高度(合理高度為完成面到執手1500mm-1700mm之間)。

    全部3個回答>