要看裂紋的大小。如果寬度小于3MM,屬于正常的現象。因為框架與墻體的材質不同。所以在連接是不會那么緊密的。如果寬度大于3MM而小于5MM的話需要修補。一般不會出現安全問題。若大于5MM的話需要甲方出具相應的解決方案了。可能會有倒墻 的風險。也是國家標準不允許的。
全部3個回答>高層裂紋如何處理?高層樓頂的現澆砼樓板裂縫如何處理?
152****0597 | 2019-06-21 02:08:30
已有3個回答
-
158****1114
梁鋼筋進行換算直徑鋼筋換直徑比18鋼筋換算16增加鋼筋于混凝土受力接觸面積
查看全文↓ 2019-06-21 02:08:45 -
142****3416
混凝土結構裂縫修復是在可能情況下對結構構件裂縫進行相應處理,這是對結構構件的耐久性和承載力滿足設計
查看全文↓ 2019-06-21 02:08:40
要求的一種裂縫處理方法。一般情況下,可分為表面處理法、壓力灌漿法和填充法。
1、表面處理法
這種方法主要適用于裂縫寬度<0.2mm,且深度較淺的細微裂縫,主要用來提高結構的防水性和耐久性。這種方法的特點是填充材料無法深入到裂縫內部,僅僅是對裂縫表面進行閉合處理,
其修復要點為:
1)鑿開表面,露出結構面,用鋼絲刷清潔表面污物;
2)用清水充分清洗并干燥;
3) 用彈性涂膜放水材料或聚合物灰漿等填充裂縫表面,注意涂抹均勻;
4 ) 待第一遍涂抹層半干燥后,再涂抹第二遍,干燥固化后即可。
2、壓力灌漿法
壓力灌漿是將環氧樹脂或其它低粘結度粘結材料在一定的壓力下注入裂縫內部的修復方法,這種方法適用于裂縫寬度在0 2~0.5mm之間的情況,其施工工藝大致可分為:裂縫基層處理→確定注入口,埋設灌漿嘴→封閉裂縫,試漏→壓力灌漿→封口→清理表面。
3、填充法
填充法是沿裂縫處鑿開混凝土,在該處填充修補材料的裂縫修復方法。其適用于裂縫寬度>0.5mm的情況。這種方法在施工時,如鑿開后發現鋼筋已銹蝕,應先將鋼筋除銹并作防銹處理后再作填充。對于住宅工程中常出現的鋼筋混凝土樓板斜角裂縫,當裂縫貫穿板厚時,其修復方法可采取鑿槽嵌補 -
146****8971
鋼筋混凝土的裂縫
查看全文↓ 2019-06-21 02:08:37
控制問題是建筑工程中很重要的問題之一,現澆混凝土樓板裂縫是公認的建筑施工中**難解決的問題之一,這些裂縫不僅影響建筑物的美觀,而且影響建筑物的使用功能,大大降低了房屋結構的耐久性;破壞結構的整體性、降低其剛度;引起鋼筋腐蝕。因此如何解決這種常見的混凝土裂縫,是設計者和施工者都不可忽視的問題。
一、裂縫表現斜向裂縫:
多分布在房屋外墻轉角所在房間的樓板上,裂縫一般成45o斜向,有時一只角同時出現兩條裂縫,裂縫基本上為上下貫通。如某七層框架商住樓工程,結構總長度約為100m,設有兩道溫度縫,其基礎一側為條形基礎,其余為獨立承臺基礎。在工程交接時后兩個月左右突然發現在靠其中一條溫度縫的一跨柱角樓板有45。裂縫,從三層至六層樓板每層均有3條,但均未貫穿樓板。
縱橫向裂縫:
主要表現為縱橫向裂縫。如某教學樓,其現澆鋼筋混凝土樓板大面積出現寬度0.1-0.3mm不等的縱橫向裂縫。 表面龜裂:此類裂縫主要表現在施工過程中產生的裂縫,容易控制與處理。如某在建工程,因板面面積大,在晚上澆混凝土,第二天早上派人澆水,但前面澆,后面就干掉,到中午時板面出現龜裂縫,用肉眼可辯識。
混凝土樓板裂縫產生的原因
1.混凝土組成材料的影響
水泥方面的影響:水泥的收縮值般取決于C3A、SO3、石膏的含量及水泥細度等。即C3A含量大,細度較細的水泥收縮較大。石膏含量不足的水泥,具有較大的收縮,而SO3的含量對混凝土收縮的影響顯著。
骨料方面的影響:混凝土收縮隨骨料含量的增加而減小,隨骨料彈性模量的增加而減小,同時,又隨骨料中粘土含量的增加而增大。另外,在預拌混凝土中,其骨料的級配不十分合理也是造成混凝土出現裂縫的主要因素。
混凝土配合比方面的影響:包括單位用水量,單位水泥用量,水灰比,砂率及灰漿比等參數?;炷潦湛s主要取決于單位用水量和水泥用量,而用水量的影響比水泥用量大;在用水量一定的條件下,混凝土干縮隨水泥用量的增大而增加,但增大的幅度較??;在骨灰比一定條件下,混凝土干縮隨水灰比的增加而明顯增大;在配合比相同條件下,混凝土干縮隨砂率的增大而加大,但增大的幅度較小。
外加劑的種類和摻量方面的影響:摻用化學外加劑會使混凝土收縮有不同程度的增大。摻減水劑用于改善混凝土和易性,增大坍落度時,摻減水劑的混凝土收縮略大于不摻的收縮值;摻減水劑用于減水,提高強度或節約水泥時,摻減水劑混凝土的收縮接近或小于不摻的收縮值。

相關問題
-
問 高層裂紋如何處理答
-
答
是運料通道,后壘的墻,磚與磚之間的水泥少,也沒有擠住。這種情況,在打膩子時,在這個地方,一定要做拉網,不做拉網,將來是要裂縫的。
全部3個回答> -
答
層越高,影響出現裂縫的因素越多,所以,墻體出現裂縫是多見,當然也是質量問題,但開發商不是不想做好,是不能做好。更多信息,更好建議,不做工程,免費提供混凝土防水滲漏水修復專業技術咨詢,免除今天修,明天漏,年年修,年年漏的煩惱。
全部5個回答> -
答
1、用膩子刀刮出空隙的寬度,并刮成八字型,外寬里窄。2、用石膏塊干粉添堵空隙,填堵深度不小于30-40mm,不需與墻面填平,比墻面低1-1.5mm。3、空隙處刷108膠后貼玻璃布或牛皮便條。4、刮821膩子2-3遍與原有墻面抹平,干后用砂紙打磨平。5、調墻面涂料,涂料調好后先刷樣板,干后與墻面顏色比照,顏色接近,色差不大,再涂刷墻壁。
全部5個回答> -
答
混凝土樓板出現裂縫的原因有設計原因、施工原因、和季節原因。 設計方面 :1、設計結構時安全儲備偏小,配筋不足或截面較小,使梁板成型后剛度差,整體撓度偏 大,引起板四角裂縫。 2、設計板厚不夠,又不做撓度驗算,整體撓度偏大,引起板四角裂縫。3、房屋較長時未設置伸縮縫,在薄弱環節產生收縮裂縫。4、基礎設計處理不當,引起不均勻沉降,使上部結構產生附加應力,導致樓板裂縫。 5、樓板雙向受力,按單向板配筋,引起裂縫。施工原因:1、高效緩凝劑用量過大,在未凝固前石子下沉,產生沉縮裂縫,常發生在梁板交接處。 2、砂石質量不好,級配不好,含泥量大,含粉量大。 3、養護不到位,強制性規范要求混凝土養護要苫蓋并澆水,現在大多數不苫蓋,澆水也不能保證經常性濕潤。 4、施工速度過快,上荷早,特別是磚混住宅樓板,前一天澆筑完樓板,第二天即上磚、走車,造成早期混凝土受損。 冬時期間受凍原因:1、拆模過早或模板支撐系統剛度不夠。2、混凝土表面浮漿過厚,表面強度不夠。 3、施工時樓板混凝土蓋筋被踩彎、踩倒,保護層過厚,承載力下降。
全部3個回答>