吉屋網 >房產問答 >房產知識 >產權產證 >詳情

高樓避難層有產權嗎

142****2563 | 2018-06-27 21:25:59

已有3個回答

  • 146****2661

    你說的是地下一層的防空層嗎?那個是沒有產權的,一般作為地下停車場使用,業主說購買的地下車位也是只有使用權,沒有產權。

    查看全文↓ 2018-06-27 21:26:45
  • 151****5953

    避難曾不允許住人,僅為臨時避難使用,如果有人用來居住屬于違建或私自挪用

    查看全文↓ 2018-06-27 21:26:37
  • 148****0000

    國家出臺的《高層民用建筑設計防火規范》中有要求,詳見下文:
    建筑高度超過100m的公共建筑,應設置避難層(間),并應符合下列規定:
    1、避難層的設置,自高層建筑首層至第一個避難層或兩個避難層之間,不宜超過15層。
    2、通向避難層的防煙樓梯應在避難層分隔、同層錯位或上下層斷開,但人員均必須經避難層方能上下。
    3、 避難層的凈面積應能滿足設計避難人員避難的要求,并宜按5.00人/㎡計算。
    4、 避難層可兼作設備層,但設備管道宜集中布置。
    5、 避難層應設消防電梯出口。
    6、 避難層應設消防專線電話,并應設有消火栓和消防卷盤。
    7、封閉式避難層應設獨立的防煙設施。
    8、 避難層應設有應急廣播和應急照明,其供電時間不應小于1.00h,照度不應低于1.00lx。

    查看全文↓ 2018-06-27 21:26:29

相關問題

  • 可以去房管部門辦理的

    全部4個回答>
  • 按照我國《建筑設計防火規范》GB50016-2014規定,建筑高度超過100m的高層建筑,為消防安全專門設置的供人們疏散避難的樓層。100米以上的高層民用建筑,每15層就應建一個避難層。避難層(refuge storey)是高層建筑中用作消防避難的樓層,一般建筑高度超過100m的高層建筑,為消防安全專門設置的供人們疏散避難的樓層。通過避難層的防煙樓梯間應在避難層分隔、同層錯位或上下層斷開,但人員不一定必須要經避難層方能上下。避難層按其圍護方式大體分為以下三種類型:(1) 敞開式避難層。敞開式避難層是指四周不設圍護構件的避難層,一般設于建筑頂層或平屋頂上。這種避難層結構簡單,投資小,但防護能力較差,不能絕對保證不受煙氣侵入,也不能阻擋雨雪風霜,比較適合于溫暖地區。(2) 半敞開式避難層。四周設有高度不低于 1. 2m的防護墻,上部開設窗戶和固定的金屬百頁窗。這種避難層既能防止煙氣侵入,又具有良好的通風條件,可以進行自然排煙。但它仍具有敞開式避難層的缺點,不適用于寒冷地區。(3) 封閉式避難層 (間 )。封閉式避難層 (間 )四周及隔墻采用耐火防護墻,室內設有獨立的空調系統和防排煙系統,外墻及隔墻一般不開門窗;如開門窗,則采用甲級防火門窗。封閉式避難層可防止煙氣和火焰的的侵害以及免受外界氣候的影響。

    全部4個回答>
  • 按照我國的消防規定,100米以上的高層民用建筑,每15層就應建一個避難層。有的建筑會把設備層放在避難層里。我去年做的一個項目就是這樣,整個樓層一半是避難用,一半作為設備用房。好像避難層很少有住戶。**好看下圖紙或實地考察?,再做決定。

    全部3個回答>
  • 沒風險,躍層的那部分也是在你自己家里你怕什么,不過我感覺物業管理不該按80平收,因為房產證是40就應該按40收,就算是供熱部門收費,那40平都按一半收呢,憑什么一個沒有什么權力的服務部門就敢私自多收錢?。?此問題你可以打電話到媒體給他曝光一下

    全部4個回答>
  •        避難層是高層建筑中用于躲避火災或者一些其他煙氣化學泄露等危害的特殊樓層,可以用作行動不便者在暫時避難等待救援的地方。設置避難層的建筑高度一般都在100m以上?! ”茈y層一般設于高層建筑,無論是高層住宅還是商用建筑里,只要高度超過100米的高樓,都應該設置避難層;還有公共建筑例如商場,醫院和寫字樓等,這類建筑人員密集,一旦發生災害,直接嚴重影響人民生命財產安全。避難層的設置主要看此建筑的不同的高度的位置需要避難的人數的以及所需多大的面積來決定,避難層不能用作其他功能,首層到第一個避難層的高度應該小于等于50m,這個高度是因為是消防車的云梯?*高高度。避難層的面積大小一般是按照每平方米容納五個人的標準設置的,為席地時的面積。避難層要設置防煙梯,錯層分隔,要設置各種消防設備和防煙設施以及各種自動化的消防設備?! ”茈y層在高樓的緊急情況下可以起到延長救援時間的作用,如果購房者購買的住宅在高層建筑或者在高層建筑辦公者,都應該了解避難層的位置,以備不時之需。